Из стены торчит кабель 3х6 , его необходимо нарастить так как печь будет перенесена в связи с установкой нового кухонного гарнитура.
Я вижу два варианта.
1) Первый на ваго соединить и замотать изолентой, но не уверен что по току будет нормально проходить, ваго на 24 А а максимальная токовая нагрузка на сечение в 6 квадратов я так понимаю порядка 36- 40 А.
2) Второй через распред коробку на скрутках и на СИЗах, но так как монтаж будет по стене то она сильно будет выперать и это может помешать при установке кухонного гарнитура.
ещё такой вопрос, нужен ли кабель канал? или так можно проложить?
Коробку можно утопить в стену.
Вариант третий - разделка жил "вразбежку", соединение сваркой или пайкой (предварительно скрутить)
Сверху термоусадка. При навыке габарит кабеля сохраняется.
Можно прятать в стену без соединительных коробок.
Хотя я тут так помозговал. Лучше проложу в гофре а расключение произведу через распред коробку на СИЗах, так правильно будет?
тем более что в интернете нашёл распред коробки высотой всего 20 мм.
"Можно и встену"
В стену спрятать не могу так как стену штробить нельзя, чистовая отделка уже сделана
ЛЕША, а ПУЭ допускает такой монта, "в разбежку" ?
Какие ещё СИЗы на кабель 3*6?!
Если штрабить нельзя ставьте открыто коробку КЛК5 и в ней соединяйте. или ставьте вилку+розетку, если и это не устраивает, то топите коробку в стену, а восстановлением красоты и чистовой отделки займутся штукатуры.
У кого есть опыт использования СИЗов на больших токах? Мне они кажутся самыми ненадёжными из всех соединений, уступая солидной скрутке и винтовому клеммнику. Если ошибаюсь, почему тогда я их ни разу не видел на проводах приличных сечений, только на люстрах и т. п., где они "для красоты" стоят?
Из России
7.9.2016, 12:34
Клеммник используйте.
WAGO однозначно НЕПОДХОДЯТ!!!
Если будет кух.гарнитур, то за ним не видно.
Цитата(Инк @ 7.9.2016, 10:29)

У кого есть опыт использования СИЗов на больших токах? Мне они кажутся самыми ненадёжными из всех соединений, уступая солидной скрутке и винтовому клеммнику.
Для СИЗа надо провод скручивать. Сечение 6 кв.мм. крутить это 1,5. Про "солидной скрутке" не понял. Пайка/муфта/клемма - это понятно.